中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.15 冲击试验


7.15.1 目的
    检验系统内各设备的抗冲击性能。
7.15.2 试验设备
    试验设备应符合GB 16838中的规定。
7.15.3 试验步骤
7.15.3.1 将试样(包括集中控制型系统和应急照明控制器)按其正常工作位置紧固在冲击试验台上,处于非工作状态。
7.15.3.2 启动冲击试验台,对质量为m(kg)的试样,以峰值加速度(100-20m)g脉冲持续时间为11ms±1ms的半正弦波脉冲,在三个互相垂直的轴线中的每个方向连续冲击3次(共计9次)。
7.15.3.3 检查外观及紧固部位情况。
7.15.3.4 按7.2的要求进行试验。
7.15.4 试验结果
    试样的抗冲击性能应满足6.3,6.13的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读