中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 充、放电试验


7.3.1 目的
    检查系统的充、放电性能。
7.3.2 试验步骤
7.3.2.1 将放电终止的试样接通主电源,检查充电指示灯的状态,24h后测量其充电电流。对使用免维护铅酸电池的应急照明集中电源型灯具,应在充电期间测量电池的充电电流。
7.3.2.2 使试样转入应急状态,直至过放电保护启动,在此瞬间测量电池的端电压,并观察试样是否重新启动,再测量静态泄放电流。对使用免维护铅酸电池的应急照明集中电源型灯具,还应在应急状态下测量电池的放电电流(启动电流除外)。
7.3.2.3 使试样的充电回路短路(不接入电池),接通主电源,检查故障指示灯的状态,24h后测量其内部元件的表面温度。重新安装电池,检查试样的工作情况。
7.3.3 试验结果
    试样的充、放电性能应满足6.4的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读