中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本标准。
3.1
    消防应急照明和疏散指示系统fire emergency lighting and evacuate indicating system

    为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。
3.2
    消防应急灯具fire emergency luminaire

    为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。
3.2.1
    消防应急照明灯具fire emergency lighting luminaire

    为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,其中,发光部分为便携式的消防应急照明灯具也称为疏散用手电筒。
3.2.2
    消防应急标志灯具 fire emergency indicating luminaire
    用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具:
    a)指示安全出口、楼层和避难层(间);
    b)指示疏散方向;
    c)指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及其方向;
    d)指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。
3.3
    消防应急照明标志复合灯具fire emergency lighting & indicating luminaire

    同时具备消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的消防应急灯具。
3.4
    自带电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire powered by self contained  battery

    电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。
3.5
    消防应急灯具用应急电源盒emergency power supply cell for fire emergency luminaire
    自带电源型消防应急灯具中与光源未在同一灯具内部的电池及相关电路的部件。
3.6
    子母型消防应急灯具son & mother type fire emergency luminaire(s)
    子消防应急灯具内无独立的电池而由与之相关的母消防应急灯具供电,其工作状态受母灯具控制的一组消防应急灯具。
3.7
    集中电源型消防应急灯具fire emergency luminaire powered by centralized batteries
    灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。
3.8
    应急照明集中电源centralizing power supply for fire emergency luminaries

    火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。
3.9
    集中控制型消防应急灯具fire emergency luminaire controlled by central control panel

    工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。
3.10
    应急照明控制器central control panel for fire emergency luminaire

    控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。
3.11
    持续型消防应急灯具maintained fire emergency luminaire
    光源在主电源和应急电源工作时均处于点亮状态的消防应急灯具。
3.12
    非持续型消防应急灯具non-maintained fire emergency luminaire
    光源在主电源工作时不点亮,仅在应急电源工作时处于点亮状态的消防应急灯具。
3.13
    自带电源集中控制型系统central controlled fire emergency lighting system for fire emergency luminaires powered by self contained battery
    由自带电源型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明配电箱及相关附件等组成的消防应急照明和疏散指示系统。
3.14
    自带电源非集中控制型系统non-central controlled fire emergency lighting system for fire emergency luminaires powered by self contained battery
    由自带电源型消防应急灯具、应急照明配电箱及相关附件等组成的消防应急照明和疏散指示系统。
3.15
    集中电源集中控制型系统central controlled fire emergency lighting system for fire emergency luminaires powered by centralized battery
    由集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件组成的消防应急照明和疏散指示系统。
3.16
    集中电源非集中控制型系统non-central controlled fire emergency lighting system for fire emergency luminaires powered by centralized battery
    由集中电源型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件等组成的消防应急照明和疏散指示系统。
3.17
    应急照明配电箱switch board for fire emergency lighting
    为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。
3.18
    应急照明分配电装置distribution and switch equipment for fire emergency lighting
    为应急照明集中电源应急输出进行分配电的供配电装置。
3.19
    终止电压exhausted voltage
    过放电保护部分启动,消防应急灯具不再起应急作用时电池的端电压。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读