中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 pH


6.6.1 仪器设备和试剂
    试验仪器设备和试剂应满足下列要求:
    a)酸度计:精度0.01pH;
    b)温度计:分度值1.0℃;
    c)pH缓冲剂。
6.6.2 试验步骤
    泡沫液应按照如下步骤进行pH试验:
    a)用pH缓冲剂校准酸度计;
    b)将样品注入干燥、洁净的烧杯中,将电极浸入泡沫液中30mm(电极不能接触烧杯底部),在(20±2)℃条件下测定pH;
    c)重复试验,取两次试验平均值为测定结果,两次试验结果之差不大于0.1pH。
查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫灭火剂 GB15308-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读