中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
泡沫灭火剂 GB15308-2025
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
6 试验方法
6.1 取样和温度处理
6.2 凝固点
6.3 抗冻结、融化性
6.4 沉淀物
6.5 黏度
6.6 pH
6.7 表面张力、界面张力及扩散系数
6.8 低倍泡沫液的发泡倍数和25%析液时间
6.9 中、高倍泡沫液的发泡倍数
6.10 灭火性能
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
5 要求
下一节:
6.1 取样和温度处理
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类、代号与型号规格
5 要求
6 试验方法
6.1 取样和温度处理
6.2 凝固点
6.3 抗冻结、融化性
6.4 沉淀物
6.5 黏度
6.6 pH
6.7 表面张力、界面张力及扩散系数
6.8 低倍泡沫液的发泡倍数和25%析液时间
6.9 中、高倍泡沫液的发泡倍数
6.10 灭火性能
7 检验规则
8 包装、运输、标志、储存、使用说明书
附录A(资料性) 用于灭火性能质量控制的小型灭火试验
附录B(资料性) 泡沫液的包装
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
泡沫灭火剂 GB15308-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读