中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 黏度


6.5.1 牛顿型泡沫液
    牛顿型泡沫液的黏度按照GB/T 30515规定的方法测定,试验温度为泡沫液的最低使用温度。
6.5.2 假塑型泡沫液
6.5.2.1 仪器设备
    试验仪器设备应满足下列要求。
    a)旋转黏度计,按照GB/T 21059规定,旋转黏度计应符合如下参数:
    ——最大剪切应力≥75Pa;
    ——最大剪切速率≥600s-1
    b)在试验过程中应确保样品温度保持在规定温度±1℃范围内。
6.5.2.2 试验温度
    试验温度为泡沫液的最低使用温度。
6.5.2.3 试验步骤
    若样品含有悬浮气泡,应先将样品放入6.4.1a)规定的电动离心机中做10min离心试验,然后再进行黏度测试。
    泡沫液应按照如下步骤进行黏度试验:
    a)调整温控设备至试验温度;
    b)放置样品并最少等待10min(无剪切情况下)达到温度平衡;
    c)在剪切速率为600s-1情况下进行1min预剪切;
    d)在无剪切情况下静待1 min;
    e)在剪切速率为0s-1~600s-1范围内,选择75s-1、150s-1、225s-1、300s-1、375s-1、450s-1、525s-1、600s-18个剪切速率,每个剪切速率下测量剪切应力10s,按公式(1)计算表观黏度V。
    式中:
    V——表观黏度,单位为毫帕秒(mPa·s);
    S1——剪切应力,单位为帕斯卡(Pa);
    S2——剪切速率,单位为每秒(s-1)。

查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫灭火剂 GB15308-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读