中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 消防、防护设备安装


8.3.1 医药洁净区内的消火栓箱安装应符合下列规定:
    1 消火栓箱应嵌入式安装;
    2 消火栓箱面板宜采用不锈钢材质,箱体周边与墙面或地面的衔接应稳固和光滑;
    3 消火栓箱内表面应平整、光滑、易清洁,箱内配件及水带应擦拭干净,不产尘;
    4 箱体洞口周边缝隙、箱体内消火栓水管洞口周边缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录。
8.3.2 在满足消防要求前提下,医药洁净区内消防广播扬声器的安装应符合下列规定:
    1 广播扬声器宜嵌入式安装;
    2 爆炸危险环境医药洁净区内广播扬声器宜吸顶安装;
    3 扬声器吊顶内的部件应加装防护罩保护;
    4 广播扬声器外露的表面材料应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定;
    5 广播扬声器吊顶孔口周边缝隙处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录。
8.3.3 医药洁净区应急照明灯具和疏散指示灯具的安装应符合本标准第9.4.2条、第9.4.4条和第9.4.5条的规定。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录。
8.3.4 医药洁净区板式排烟口的安装应符合下列规定:
    1 板式排烟口的面板材料应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定;
    2 板式排烟口吊顶孔口周边缝隙处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录。
查找 上节 下节 返回
顶部

医药工业洁净厂房施工与验收标准 GB/T51466-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读