中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 系统调试


4.4.1 医药洁净区净化空调系统的调试内容应符合本标准第11.1节~第11.3节的规定。
4.4.2 应调试净化空调系统的运行模式。运行模式包括生产模式、值班运行模式、消毒模式、消毒后排风模式等。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:运行检查,观察检查,核查记录。
4.4.3 应调试净化空调系统运行的控制系统。控制系统包括自动调节、自动连锁、警报系统等。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录。
查找 上节 下节 返回
顶部

医药工业洁净厂房施工与验收标准 GB/T51466-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读