中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 风管系统安装


4.3.1 安装定风量阀、变风量阀、风量计等有特殊要求部件时,应满足产品特性需求;定风量阀、变风量阀阀体前后直管段长度应满足风阀的技术要求。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:核查记录,核查技术要求,观察检查,尺量检查。
4.3.2 应在PVC袋或高温袋的保护下安装、更换和检测袋进袋出过滤器。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录。
4.3.3 医药洁净区的回风夹道的风口应便于气流的回流。A、B级医药洁净区的回风口宜靠近地面布置。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录,尺量检查。
4.3.4 输送湿热空气风管的坡度不宜小于0.5%,且在最低点设置凝结水、排水装置,排水口应有空气阻断措施。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录,水平尺(仪),配合塞尺检查或使用倾角测量仪。
4.3.5 安装生物安全水平三级防护区的送排风管道系统应符合下列规定:
    1 应核查高效过滤排风装置安装位置、结构承受力、整体密封性等技术参数;
    2 应安装独立的全新风系统和排风系统;
    3 防护区排风应安装高效空气过滤器,有特殊要求时应安装两道高效空气过滤器;
    4 车间的外部排风口宜安装在常年主导风的下风向,与新风口的直线距离应大于12m,并应至少高出防护区所在建筑物最高点2m;
    5 防护区内的高效空气过滤器应安装在靠近送风管道的送风端口及排风管道的吸风端口;
    6 防护区排风高效空气过滤器应原位消毒和检漏;
    7 当防护区采用系统消毒时,风管材质宜采用不锈钢,并应整体满焊;
    8 当安装生物型密闭阀时,生物型密闭阀与防护区相通的送风管道和排风管道的密封性应满足空气压力维持在500Pa,管道内每分钟泄漏的空气量应不超过管道内净容积的0.2%;
    9 应减少防护区排风管道正压段的长度,正压段管道不应穿越其他房间。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:核查排风高效过滤器安装依据,观察检查,核查记录,尺量检查,测试。
4.3.6 安装消毒剂熏蒸消毒灭菌器应符合下列规定:
    1 安装设备的地面应平整,周围环境应干燥;
    2 罐体位置四周应留有一定空间,远离热敏感物体;
    3 连接的水管路、电线管路、气管路应做压力试验,试验合格后方可使用。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:观察检查,核查记录。

查找 上节 下节 返回
顶部

医药工业洁净厂房施工与验收标准 GB/T51466-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读