附录C(规范性) 阻火器试验程序及取样数量


C.1 试验程序说明
C.1.1 试验顺序
    试验顺序如下:
    a)外观、材质与连接形式(7.2);
    b)垫片(7.2);
    c)盐雾腐蚀试验(7.3);
    d)二氧化硫腐蚀试验(7.4);
    e)强度试验(7.5);
    f)密封试验(7.6)
    g)阻爆燃(轰)试验(7.7~7.9);
    h)耐烧试验(7.10);
    i)隔爆接合面的间隙(7.2);
    j)压力损失、通气量试验(7.11);
    k)静电跨接线(7.2)。
C.1.2 说明
    试验说明如下:
    a)C.1.1规定的试验顺序的序号在图A.1中用方框中的字母表示;
    b)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
C.2 试验程序图
    试验程序见图C.1。
查找 上节 下节 返回
顶部

阻火器 GB5908-2024