中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 盐雾腐蚀试验


    试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中进行。试验用盐水溶液质量分数为20%,密度为1.126g/cm³~1.157g/cm³。
    将被测阻火器清除油渍后,按正常使用位置放置在腐蚀箱中间部位。腐蚀箱温度控制在35℃±2℃。从被测阻火器上滴下的溶液不能循环使用。在腐蚀箱内至少应从两处收集盐雾,以调节试验过程中的喷雾速率和试验用盐水溶液的质量分数,每80c㎡的收集面积,连续收集16h,每小时收集1.0 mL~2.0mL盐水溶液,其质量分数应为19%~21%。
    试验周期10d,连续喷雾。试验结束后,将被测阻火器用清水清洗并置于温度20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查被测阻火器的腐蚀情况,记录试验结果。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

阻火器 GB5908-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读