7.8 管道阻火器阻爆燃试验


7.8.1 试验装置见图2,在法兰盲板的中心安装火花塞点火源。
7.8.2 根据被测阻火器的连接尺寸,选择相同的管道尺寸D。引爆侧管道的长度L1应大于10D,且L1≤50D(适用于IIA1,IIA,IIB1,IIB2,IIB3组分气体);L1≤30D(适用于IIB,IIC组分气体)。保护侧管道长度L2=50D(适用于IIA1,IIA,IIB1,IIB2和IIB3组分气体);L2=30D(适用于IIB,IIC组分气体)。
7.8.3 在引爆侧管道安装2只火焰探测器以及1只压力传感器(频率≥100kHz)。a≤2D,偏差不应超过±10%,且不应超过50mm,且a≤250mm;3D≤b≤5D。
7.8.4 打开空气阀门,开启循环泵,清扫试验管段内的气体。关闭空气阀门,向试验装置内通入试验气体(按附录B的规定)直至Pi≥P0为止(Pi为试验压力,P0为生产单位规定的使用介质最高工作压力)。开启起爆器,点燃预混气,在保护侧用火焰传感器监测是否成功阻火,连续进行6次阻爆燃试验,记录试验结果。
7.8.5 试验过程中应记录以下内容:
    a)阻火器的阻火速度;
    b)最大爆炸压力;
    c)试验管路规格及长度;
    d)试验介质及体积分数;
    e)试验温度;
    f)试验压力。