中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E(规范性) 荧光紫外线老化试验装置


E.1 试验箱
E.1.1 试验箱应由耐腐蚀的材料制成。
E.1.2 试验箱中应包含荧光紫外灯、试样架、辐射计和黑板温度计,荧光紫外灯和试样架的安装位置应保证试样表面的辐照度均匀。
E.1.3 试验箱中应包含形成凝露的装置。
E.1.4 试验箱中应包含向试样表面喷水的装置。
E.2 光源
E.2.1 紫外线老化试验箱的光源采用UVA-340(1A)型荧光紫外灯。荧光紫外灯在使用中会老化,应按照设备生产者的规定更换灯管,对于无辐射照度自动控制系统的设备,还应按照设备生产者的操作程序调整灯管以保持所需的辐照度。
E.2.2 应定期清洁灯管上的脏物、沉积物。
E.3 辐射计
E.3.1 试验应采用辐射计监控试样表面辐射的辐照度。
E.3.2 辐射计应安装在能够获得与样品表面相同辐照度的位置。如果没有安装在样品平面内,则应有一个足够大的观察区间,并校准至与样品相同距离的辐照度。
E.4 黑板温度计
E.4.1 试验应采用黑板温度计监控试样温度。
E.4.2 黑板温度计的安装位置应使其和试样处于同样的暴露条件。
E.5 凝露
    试验箱应具有产生饱和水蒸气的装置以形成凝露,例如:通过加热水产生饱和水蒸气,然后在试样上形成凝露。
E.6 喷水
E.6.1 试验箱应具有喷水装置向试样间歇性地喷水,水应均匀地喷洒在试样上。
E.6.2 喷水系统应由耐腐蚀材料制成,并不会对喷洒水产生污染。
E.7 试样架
    试样架应采用不影响试验结果的耐腐蚀材料制成,并应确保试样安装后,有充分的自由空气冷却试样背面从而在试样暴露面产生凝露。

查找 上节 下节 返回
顶部

手动火灾报警按钮 GB19880-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读