中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
手动火灾报警按钮 GB19880-2024
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
4 分类
4.1 按照适用场所分类
手动火灾报警按钮(以下简称“报警按钮”)按其适用场所分为:
a)室内普通型;
b)室内防爆型;
c)室外普通型;
d)室外防爆型。
4.2 按照可恢复性分类
报警按钮按其操作部件可恢复性分为:
a)可恢复型;
b)不可恢复型。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
3 术语和定义
下一节:
5 要求
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类
5 要求
5.1 通则
5.2 一般要求
5.3 主要部(器)件
5.4 基本功能
5.5 基本性能
5.6 试验性能
6 试验方法
7 检验规则
8 标志
9 使用说明书
附录A(规范性) 不动作性能试验装置
附录B(规范性) 动作性能试验装置
附录C(规范性) 粉尘环境模拟试验装置和粉尘
附录D(规范性) 跌落试验装置
附录E(规范性) 荧光紫外线老化试验装置
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
手动火灾报警按钮 GB19880-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读