附录C(规范性) 粉尘环境模拟试验装置和粉尘


C.1 粉尘环境模拟试验装置、试验布置如图C.1和图C.2所示。

C.2 试验粉尘为亚利桑那试验粉尘细粒(满足GB/T 28957.1-2023中的A2细粒粉尘)。
C.3 粉尘环境模拟试验装置应能保证测量工作区内的温度、湿度和气流速度满足试验要求。
C.4 通过粉尘发生器进行微量补尘,保证粉尘环境模拟试验装置中的粉尘浓度满足试验要求。