中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 供暖通风与空气调节


6.2.1 应根据诊断结果,运用先进技术并结合业主需求,对各用能系统进行节能智能化控制设计,通过必要的监测、控制手段及运行策略优化等措施提高节能改造效果。应根据既有建筑的供暖/供冷用能需求及能源结构、价格和用能政策,合理采用冷/热回收、冷/热联供、自然直接冷却、蓄能等节能技术。
6.2.2 改造后应能实现供冷/供热量的计量和主要用电设备的分项计量。应具备按实际需冷、需热量进行调节的功能。
6.2.3 节能改造施工和调试应符合GB 50242、GB 50243和GB50411中的相关规定。
6.2.4 针对建筑能耗监测与用能管理建立统一管理系统以进行智能化监控,实现对建筑供暖通风与空气调节、照明、电梯、供配电、给水排水、可再生能源应用等的运行监测管理,并对各子系统能耗情况进行统计、分析,提高建筑用能的智能化管理水平。
6.2.5 冷热源系统:
    a)集中空调宜采用自动控制系统,能根据冷、热负荷的变化自动控制冷、热机组投入运行的数量。能根据供/回水的压差变化自动调节旁通阀。主机设备3台以上的应采取群控方式,且控制体系与冷水机组自带控制单元建立通信连接。
    b)更新改造后,供回水温度应能保证原有输配系统和空调末端系统的技术要求。
    c)对水冷冷水机组或热泵机组,宜采用具有实时在线清洗功能的除垢技术。
    d)当更换生活热水供应系统的锅炉及加热设备时,更换后的设备应能根据设定温度对燃料的供给量进行调节,并应保证其出水温度的稳定。供暖系统宜根据防冻要求实现管道温度的自动调节。
    e)锅炉热效率应满足GB50189中的相关规定。冷水机组能效应符合GB 19577中的相关规定,更换后的离心式水泵能效不应低于GB19762中的节能评价值。
6.2.6 输配系统:
    a)原输配系统的水泵选型过大时,宜采取水泵变速控制装置;其控制柜宜采用强弱电一体化形式;
    b)对于冷热负荷随季节或使用情况变化较大的系统,在确保系统运行安全可靠的前提下,可通过增设变速控制系统,将定水量系统改造为变水量系统;
    c)对于系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差较大的一次泵系统,在确保具有较大的节能潜力和经济性的前提下,可将其改造为变流量方式控制的二次泵系统;
    d)空调冷却水系统应设置必要的控制手段,并应在确保系统运行安全可靠的前提下,保证冷却水系统能够随系统负荷以及外界温湿度的变化而进行自动调节;
    e)在技术可靠、经济合理的前提下,供暖通风与空气调节水系统可采用大温差、小流量技术;
    f)对于设置集中热水水箱的生活热水供应系统,其供水泵宜采用变速控制装置;
    g)对于原有系统设计不合理,或者使用功能改变而造成的原有系统分区不合理的情况,在进行改造设计时,应根据目前的实际使用情况,对空调系统重新进行分区设置;
    h)根据建筑使用特点与气象参数设定运行策略,如热平衡/水力平衡调节策略、高大空间气流组织策略、启停机时间控制策略、冷却/冷冻水供水温度控制策略和变流量运行控制策略等;
    i)宜对风机及新风系统进行变频控制,通过调节频率对送风区域进行合理地控制;宜通过末端传感器(如温度传感器、CO与CO2、PM2.5等空气质量传感器)监测数据进行分析运算,设定风机合适的运行频率,满足对新风的要求;其控制柜宜采用强弱电一体化形式,并且设置就地消除谐波装置,减少变频器产生的谐波对设备安全的损害。
6.2.7 末端系统:
    a)应对风机、水泵进行控制,做到实时调整设备的运行状态,改善部分负载功率因数偏低等现象;空调末端能源消耗应符合GB21455的规定;
    b)进行新风系统改造时,应对可回收能量进行分析,并应合理设置排风热回收装置;新风机组的监控宜采用一体化模式,不宜使用一个控制分站控制两台或两台以上新风机组;
    c)空调末端应具有室温调节功能并应采用智能温控器,宜根据工作时间/非工作时间的室温要求自动控制室温;智能温控器宜具有网络化及冷/热量计量功能;宜对部分末端风机盘管的控制设计为系统和本地双控模式。
6.2.8 建筑遮阳系统:
    a)应根据房间的使用要求及窗口朝向综合考虑配置外遮阳产品的形式;
    b)东、南、西向外窗应采用可升降的外遮阳产品;
    注:可配置含光照度、风速及降水等功能的小型气象站。外遮阳产品在光照强烈时能自动放下,在恶劣气象条件下能自动强制收起。
    c)建筑智能化控制遮阳系统的设计与施工应符合JGJ 237和JG/T 274的相关规定;
    d)应具备与上级平台进行数据通信的功能;各设备应能相对独立工作;应能根据气象条件自动调节遮阳系统的开启模式。
6.2.9 应设置建筑设备监控系统,通过运行策略实现对供暖通风与空气调节系统运行工况与参数的监测与合理调节,并对室内温湿度、照度、CO2浓度值和其他环境参数实时动态监测和数据采集,优化能源分配与平衡。

查找 上节 下节 返回
顶部

既有建筑节能改造智能化技术要求 GB/T39583-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读