5.4 电梯


5.4.1 建筑电梯的诊断应包括下列内容:
    a)电梯运行是否满足相关节能标准和智能化要求,包括电梯运行模式、电梯开/关门、所处楼层、运行方向、满员、故障报警、运行记录、故障原因分析、故障处理方法和用能回馈技术应用等,其监控系统与上级管理系统连接的标准接口和开放协议情况;
    b)电梯能耗及专项计量状况,其计量与上级管理系统连接的标准接口和开放协议情况。
5.4.2 建筑电梯诊断应按以下步骤:
    a)通过查阅竣工图和现场调查等了解电梯系统结构、设备类型、设备参数,按照GB/T 24804、GB/T 20900、GB/T 24476、GB/T 30559.2等的相关规定进行测试;
    b)现场核查电梯运行控制策略是否合理,两部以上电梯的控制系统是否为群控方式。查阅电梯系统运行记录,测试电梯监控系统的开/关门、所处楼层、运行方向、满员、故障报警、智能派梯、运行记录、故障原因分析、故障处理方法等,分析电梯运行控制存在的问题,判断现有监控系统能否满足智能化管理水平及改造的必要性与可行性;
    c)查看电梯能耗计量与上级管理系统连接的标准接口和开放协议情况,分析其能耗计量状况、计量数据准确性及能耗水平。判断电梯能耗计量改造的必要性与可行性;
    d)根据诊断结果分析和经过经济技术对比,提出提高电梯节能运行效率的智能化改造技术建议与方案。