中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 供配电


5.5.1 建筑供配电的诊断应包括下列内容:
    a)系统中仪表、电动机、变压器等电气设备的运行工况;
    b)供配电综合自动化情况,包括电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、温度,断路器、隔离开关、接地刀闸的位置,报警信号、监视信号等信息监测、断路器、隔离开关、接地刀闸的分闸、合闸与重合闸等控制与操作闭锁、数据处理及系统与上级控制中心通信和人机联系等;
    c)供用电电能质量,包括变压器负载率、三相不平衡度、功率因数、各次谐波电压和电流及谐波电压和电流总畸变率、电压偏差等;
    d)用电分项计量是否达到智能化管理水平及改造的必要性和可行性。
5.5.2 建筑供配电诊断应按以下步骤:
    a)通过查阅竣工图和现场核查,判断供配电系统中仪表、电动机、变压器等是否为淘汰产品,各电器元件是否正常运行,故障率以及变压器负载率状况;
    b)查看供配电系统的综合自动化监控情况,由有管理权限人员操作,利用备用馈线对信息采集、数据处理与记录、控制与操作闭锁、与上级操作控制中心通信、人机联系和综合自动化系统数据库等功能进行测试;分析升级和增加综合自动化系统的必要性和可行性;
    c)对供配电的三相不平衡度、功率因数、各次谐波、负载率、电压电流等进行测试分析,判断其是否符合GB/T 14549、GB 50052和GB/T 15543等标准的相关规定;
    d)核查分项计量数据的准确性,判断其是否符合现行国家相关标准的要求、是否达到智能化管理水平;
    e)根据诊断结果,分析供配电系统存在的问题,提出提高供配电运行效率的智能化改造技术建议与方案。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

既有建筑节能改造智能化技术要求 GB/T39583-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读