B.2 试验要求


B.2.1 试验方法分为监测功能试验和控制功能试验,可在热工性能试验过程中进行。
B.2.2 试验开始前应获得环控机自带传感器的分辨率、控制精度的标称值及范围。
B.2.3 试验过程可采取模拟环境参数变化或改变环控机本身设定值参数来验证环控机的监控功能。