A.1 试验装置和仪器仪表


A.1.1 试验装置主要由环境室、空气调节装置、连接风管、调节阀门、静压控制装置、风量测量装置等组成,如图A.1、图A.2所示。

A.1.2 试验装置用连接风管应保温隔热。
A.1.3 温湿度取样装置上游应设置空气混合装置,测试断面处最高和最低温度的差值不应大于0.3K。
A.1.4 测试断面的静压试验装置应符合GB/T 21087-2020中附录A的要求。
A.1.5 试验用仪器仪表应符合表5的要求。