6.7 净化性能


6.7.1 新风净化效率
    在新风模式下,额定新风量时对空气污染物的净化效率实测值不应小于额定值的95%。
6.7.2 容尘量
    在新风模式下,实测值不应小于额定值的90%。
6.7.3 臭氧浓度增加量
    在新风模式下,当空气净化装置在工作状态下产生臭氧时,应给出额定风量下的臭氧浓度增加量,且应符合GB 21551.3的规定,臭氧浓度增加量实测值不应高于额定值。
6.7.4 紫外线泄漏量
    当环控机装有紫外线灯管时,距装置边框外侧周围30cm处的紫外线泄漏量不应大于5μW/c㎡。紫外线泄漏量实测值不应高于额定值。
6.7.5 循环空气净化能效
    在内循环净化模式下,测试的污染物净化能效不低于额定值的90%。
 