A.1 百叶窗通风面积计算方法


    百叶窗通风面积的计算,是将各个中间叶片之间、最上面叶片与上框之间以及最下面叶片与下框之间的最小距离相加,然后将总和乘以两个边框之间的最小距离。边框之间的最小距离还应减去紧挨叶片放置的竖向加劲肋或者中间竖框的宽度,见式(A.1)、式(A.2)和图A.1~图A.4: