4.1 分类和代号


4.1.1 百叶窗按叶片固定形式,可分为下列类型(见图1):
    a)固定百叶窗,代号为G;
    b)活动百叶窗,代号为H;
    c)组合式百叶窗,代号为Z。
4.1.2 百叶窗按叶片材质,可分为下列类型:
    a)铝百叶窗,代号为L;
    b)钢百叶窗,代号为G;
    c)玻璃百叶窗,代号为B;
    d)木百叶窗,代号为M;
    e)塑料百叶窗,代号为S;
    f)其他材料百叶窗,代号为Q。
4.1.3 百叶窗按功能分类,可分为下列类型:
    a)普通通风百叶窗,代号为PT,见图1a);
    b)防雨通风百叶窗,代号为FY,见图2;
    c)防沙通风百叶窗,代号为FS,见图3;
    d)消声通风百叶窗,代号为XS,见图4。


4.1.4 百叶窗规格应由宽度构造尺寸(W)和高度构造尺寸(H)的千、百、十位数字,前后顺序排列的六位数字表示。百叶窗洞口的尺寸应符合GB/T 5824的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑用通风百叶窗技术要求 GB/T39968-2021