5.2 配件


5.2.1 活动百叶窗或组合式百叶窗的叶片可采用手动、电动、气动、液压等驱动,驱动装置启闭次数、启闭力等应符合设计要求。
5.2.2 活动或组合式百叶窗用电机应符合GB/T 12350、JG/T 276和JG/T 278的规定。安装于室内的电机整体结构防护等级不宜低于IP44。安装于室外的电机整体结构防护等级不应低于IP56,宜采用防护措施。
5.2.3 防虫网和防鸟网网孔尺寸与金属丝直径或板的厚度(见图5和图6)的组合关系应符合GB/T 5330.1的规定,常用规格见表1。