8.3 门窗的检测与分析


8.3.1 门窗修复与更换工程可采用计数抽样与重点抽样相结合的方式进行检测与分析,检查中存在问题的门窗可作为重点抽样对象。
8.3.2 门窗检测宜包括下列内容:
    1 门窗的基本尺寸与抗风能力;
    2 门窗的连接牢固性;
    3 门窗开启与锁闭有效性;
    4 门窗的气密性、水密性;
    5 玻璃安全性;
    6 门窗采光性。
8.3.3 门窗的基本尺寸与抗风能力的检测与分析可按下列步骤进行:
    1 按本规程表4.2.5中的规定检测门窗尺寸及主料截面尺寸;
    2 用测厚仪检测门窗主料的壁厚;
    3 确定主料的材料强度;
    4 确定门窗承受的风荷载标准值;
    5 计算在风荷载作用下门窗的位移与内力。
8.3.4 当计算分析符合下列条件时,可确定门窗具有足够的抗风能力:
    1 金属门窗在设计风荷载作用下,最大应力不超过材料的弹性极限;
    2 特定门窗抗风能力与作用效应之比大于1.2;
    3 有允许应力限制的门窗,作用效应产生的应力不大于允许应力。
8.3.5 对于不符合本规程第8.3.4条的门窗,可通过静载检测判定其抗风性能。
8.3.6 门窗的连接牢固性检测与分析可按下列步骤进行:
    1 检查门窗扇与门窗框连接件的规格和数量;
    2 检查连接件螺钉或螺栓的规格、缺失与紧固状态,必要时测定紧固力;
    3 对连接件附近门窗框扇进行检查;
    4 必要时检查埋件的设置及其质量,检查埋件与门窗框连接的质量。
8.3.7 当需要定量确定连接牢固性时,可采取静载检测方法确定。
8.3.8 门窗开启与锁闭有效性检测与分析可按下列步骤进行:
    1 定量测定门窗开启锁闭力,并判别影响开启或锁闭力的原因;
    2 检查滑撑的状况;
    3 检查框扇变形状况;
    4 检查结构构件的挤压状况;
    5 检查锁闭器的状况;
    6 检查密封胶条的状况。
8.3.9 外门窗框与墙体间密封缺陷可按本规程附录A的规定进行检测。
8.3.10 玻璃安全性的检测与分析可按下列步骤进行:
    1 检测玻璃的应力状况;
    2 检测玻璃的厚度;
    3 按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113计算玻璃抗风荷载能力。