中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 密封材料


4.4.1 未使用的密封材料产品,应对照设计要求和检验报告检查其品种、规格,也可进行见证取样检测其性能指标。
4.4.2 已用于门窗产品的密封材料,应检查其品种、类型、外观、宽度和厚度等。密封胶应观察检查表面光滑、饱满、平整、密实、缝隙、裂缝状况等。
4.4.3 密封材料的宽度和厚度可采用游标卡尺量测。
4.4.4 密封胶与各种接触材料的相容性应进行见证取样检测。

条文说明
4.4.1 未使用的密封材料产品包括密封包装的液体密封胶和没有装在门窗上的橡胶密封条、毛毡密封条等,这些未使用的产品状态和性能没有变化,可以按产品标准要求检查其品种、规格,也可进行见证取样检测其性能。
4.4.2 装在门窗产品上的橡胶密封条、毛毡密封条等已经变形,注在门窗产品上的密封胶已经变成弹性体,已无法再按原产品标准进行检测,故应检查其品种、类型、外观、宽度和厚度等项目。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读