中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 外门窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测


7.2.1 采用静压箱检测外门窗气密性能、水密性能、抗风压性能时,应符合现行行业标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211的相关规定。
7.2.2 外门窗气密性能、水密性能、抗风压性能现场检测结果应以设计要求为基准,按现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的相应指标评定。
7.2.3 外门窗高度或宽度大于1500mm时,其水密性能宜用现场淋水的方法检测。外门窗水密性能现场淋水检测应符合本规程附录B的规定。
7.2.4 外门窗高度或宽度大于1500mm时,其抗风压性能宜用静载方法检测。外门窗抗风压性能的静载检测应符合本规程附录C的规定。
条文说明
7.2.1 采用静压箱检测外门窗气密性能、水密性能、抗风压性能的方法,在现行行业标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211-2007已经有了规定。
7.2.2 本条提出对检测结果的评定原则。
7.2.3 外窗渗漏水严重影响使用,对大尺寸的组合窗以及非标准形状的外窗难以利用静压箱体进行水密性能现场检测,可采用现场淋水的方法检测外窗防渗漏水性能。
7.2.4 外门窗安装后受风荷载的作用是否安全是大家普遍关心的问题,大规格组合门窗(尤其是条形窗和隐框窗),由于规格尺寸过大或是洞口不是矩形,使得现场检测时难以用密封板材进行密封,难以利用静压箱体进行抗风压性能现场检测。门窗静载检测借鉴比较成熟的建筑结构静载检测技术和方法,不需要庞大的加风压装置,采用局部加荷载的简便检测装置,通过等效计算结果对门窗框特定位置分时逐级施加荷载,检测位移值,确定门窗抗风压性能,效果很好。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读