中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B(规范性)电力储能用预制舱模块级电池实体火灾模拟试验


    安全警示:组织和参加本项试验的所有人员应注意可能存在的危险。在试验过程中可能出现储能电池模块燃烧或爆炸,有可能产生有毒和/或有害的烟尘和烟气,在试件安装、试验过程和试验后残余物的清理过程中也可能出现操作危险。因此,应准备相应的灭火措施,对所有潜在的危险及对健康的危害进行评估,并做出安全预告。应对试验相关人员进行必要的培训,以确保工作人员按照规定的安全规程进行操作。
B.1 一般规定
B.1.1 电力储能用模块级预制舱电池实体火灾模拟试验目的在于验证灭火系统能否有效抑制电池模块热失控且不发生燃烧和复燃,获取灭火系统压力、流量、浓度等设计参数。
B.1.2 储能系统实体火灾模拟试验模型应保证火灾模型与实际工程应用的相似性,并应根据下列因素确定:
    a)储能系统热失控触发方式和热失控现象应能代表实际电化学储能电站电池预制舱火灾的典型场景;
    b)试验空间应与实际防护区的空间几何特征相似;
    c)试验空间的通风等环境条件应与实际工程的应用条件相似;
    d)灭火系统的模拟试验应用方式应与系统设计应用方式相同。
B.2 试验环境
B.2.1 试验应在相对湿度不大于90%、温度为5℃~35℃、大气压力为试验场所气压(视地理环境而定)的环境中进行。
B.2.2 试验场地宜符合下列功能要求:
    a)具有通风排烟功能,可对试验过程中排放的有毒有害气体进行有效处理,避免对周边环境和人员产生影响;
    b)具有废液收集处理设施,当采用水系等灭火剂时,可收集废液并经处理满足要求后排放;
    c)配备消火栓、消防水枪等灭火设备,辅助试验过程中人工干预灭火。
B.3 试验平台
    试验平台应代表储能系统火灾模型与实际工程应用的相似性,并满足下列要求:
    a)根据储能电站所采用的预制舱类型,选择与之结构、尺寸、材质完全一致的预制舱作为模拟试验舱,模拟试验舱的门窗洞口及排烟口尺寸应与实际应用完全一致,舱顶采用防爆灯具照明;
    b)模拟试验舱靠近观察室(观察区)一侧中部位置设置观察窗,窗口尺寸宜长度不小于0.8m,宽度不小于0.6m,窗口玻璃应采用耐温不低于800℃的耐热玻璃;
    c)模拟试验舱内观察窗对面放置至少一组电池架,其结构、尺寸、材质均与实际应用一致;
    d)观察室(观察区)应与模拟试验舱分开布置,通过墙体、窗户(防爆玻璃)进行密闭隔离,安全距离应不小于20m。
B.4 试样
B.4.1 储能电池模块试样应与储能电站实际应用相同。
B.4.2 锂离子储能电池模块试样,应通过国家认可的电力储能电池检测机构依据GB/T 36276检测合格并出具检验报告,试样安全性不应低于GB/T 36276的规定。
B.4.3 锂离子储能电池模块试样在试验前,应根据GB/T 36276的相关规定完成试验准备。
B.4.4 灭火系统试样应与储能电站实际应用灭火系统的主要技术参数相同。
B.5 热失控触发方式
B.5.1 电池热失控触发方式宜采用过充方式,也可采用加热方式。
B.5.2 过充触发热失控应满足下列要求:
    a)采用的充放电装置应根据储能模块参数满足输出电压和输出电流的最低要求;电压、电流、功率的准确度0.1%FS;试验时,选取电池模块的充电倍率为0.5C或1C,不高于电池实际设计参数;
    b)过充设备采用电池模块充放电柜,输出电压最低为模块额定电压的1.67倍。充放电柜放置于试验舱体外部,距离试验舱外壁距离不小于2m。充放电柜的控制端通过网线连接到监控系统电脑终端,实现人机分离,可进行远程启停、设置充电工步和显示保存实时电压、电流、温度等数据。
B.5.3 加热触发热失控应使用平面状或棒式加热装置,其表面应覆盖陶瓷、金属或绝缘层,加热面应不小于电池模块底面积,加热装置功率应不小于2000W。试验时,以加热装置的最大功率进行加热。
B.6 试验过程与试验结果判断
B.6.1 试验按照下列步骤进行:
    a)对试样电池模块进行充电,达到100%,静置30min;
    b)通过过充或加热方式触发热失控;
    c)启动灭火系统;
    d)记录灭火系统工作的时间、流量、压力、浓度等数据;
    e)停止灭火系统,记录相关数据;
    f)静置24h,观察是否发生燃烧或复燃。
B.6.2 当灭火系统同时满足以下两项要求时,可认定灭火系统对于扑灭储能电池模块火灾有效:
    a)灭火系统启动10 min后无明火;
    b)停止灭火系统后,静置试样电池模块24h内无燃烧或复燃。
B.7 安全措施与应急准备
B.7.1 试验前,应制定安全防护方案和应急预案,并做好相关准备。
B.7.2 试验中,应采取安全措施确保安全。安全措施应包括但不限于下列内容:
    a)模拟试验舱门口不应正对观察室(观察区);
    b)试验人员应佩戴防毒面具;
    c)试验人员通过视频设备进行监视,不应靠近或进入模拟试验舱;
    d)试验区设置安全围栏、警示标志,设专人监护;
    e)灭火系统的启动装置应设置在观察室(观察区);
    f)模拟试验舱应设置在室外场地;
    g)试样电池模块静置12h期间,人员不应靠近或进入模拟试验舱。
B.7.3 试验后,进入模拟试验舱前,应先行通风1 h以上,检测有毒气体浓度、舱内温度达到安全值后,人员方可进入舱内进行后续工作。

查找 上节 下节 返回
顶部

青海省电化学储能电站消防设施要求 DB63/T2286-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读