中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 消防安全教育培训


7.3.1 电化学储能电站应建立消防安全教育培训制度,至少包括:
    a)对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训,经考试合格方能上岗;
    b)对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训;
    c)对专职(志愿)消防队、微型消防站队员、自动消防设施操作人员、特种岗位人员等人员,应当组织经常性消防安全业务学习。
7.3.2 消防安全教育培训的内容应至少包括:
    a)国家消防工作方针、政策;
    b)消防法律法规;
    c)火灾预防知识;
    d)火灾扑救、人员疏散逃生和自救互救知识等。
7.3.3 电化学储能电站应结合电站的火灾特性开展针对性培训,通过培训应使员工掌握储能电站基本消防常识、火灾危险源及火灾预防措施,掌握灭火器材使用、火灾隐患查改、报火警、初起火灾扑救及疏散逃生的知识和技能。

查找 上节 下节 返回
顶部

青海省电化学储能电站消防设施要求 DB63/T2286-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读