5.8 救援通道


5.8.1 储能电池预制舱门应向舱体外侧打开,开启角度不应小于120°,并能自行关闭。步入式预制舱体宜设置2个疏散门,净宽度不应小于0.9米,应选用推闩式逃生门锁并符合GB 30051的规定。
5.8.2 储能电池预制舱内的检修通道宽度不小于0.75m。
5.8.3 储能电池预制舱应在舱外壁上做出明显标识,便于火灾时救援处置。