8.3 玻璃支撑框


8.3.1 玻璃支撑框宜采用专用铝合金型材。

8.3.2 铝合金玻璃支撑框设计应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定。
8.3.3 独立支撑玻璃的支撑框在荷载作用下的挠度应符合下列规定:

    1 支撑框平面内挠度不应大于跨度的1/200,且不得大于6mm;

    2 支撑框平面外挠度不应大于跨度的1/100,且不得大于10mm;

    3 支撑框的扭转角不得大于0.1rad。

8.3.4 玻璃在支撑框上的支撑宽度,平均不得小于5mm,任意位置支撑宽度不得小于2mm。

8.3.5 玻璃装配尺寸应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。

8.3.6 玻璃支撑框支撑玻璃部位的铝合金型材壁厚不应小于1mm。

 

 