4.1 设计原则


4.1.1 本标准采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以分项系数设计表达式计算。

4.1.2 除用于观光、采摘或展览的非农业生产用温室外,抗震设防烈度为8度(0.30g)及以上地区的农业生产用玻璃温室结构设计应计算地震作用。

4.1.3 温室主体结构应按承载能力极限状态设计,设计使用年限为20a时,尚应按正常使用极限状态设计。

4.1.4 当结构构件按承载能力极限状态设计时,应按现行国家标准《农业温室结构荷载规范》GB/T 51183的规定,采用荷载效应基本组合,并应按下式计算:

式中:γ0——结构重要性系数,不小于0.90;

          Sd——荷载效应组合的设计值(N/m㎡);

          Rd——结构构件承载力的设计值(N/m㎡)。

4.1.5 当结构构件按正常使用极限状态设计时,应按现行国家标准《农业温室结构荷载规范》GB/T 51183的规定,采用荷载效应的标准组合计算变形,并应符合本标准第4.4节的规定。

4.1.6 当结构构件截面的宽厚比满足本标准表4.3.3的限值规定时,结构构件强度可按净面积计算,稳定及变形可按毛截面计算。


查找 上节 下节 返回
顶部

农业温室结构设计标准 GB/T 51424-2022