5.2 结构布置


5.2.1 温室结构变形缝间距应根据下列因素确定:

    1 连栋温室纵向温度区段不应大于300m;横向温度区段不应大于150m;日光温室后墙为砖砌体时,温度区段不应大于100m;

    2 当温室建设地点土壤类型不同且承载力相差较大时,变形缝应根据地质条件设置;

    3 温室相邻位置高度相差2.0m及以上或采用不同建筑形式时,应在结构变化处设置变形缝;

    4 变形缝的宽度不宜小于100mm。

5.2.2 屋面和墙面檩条的布置宜根据屋面和墙面覆盖材料安装要求和设备尺寸等因素确定。