8.2 基层处理


8.2.1 基层应平整、坚固,表面应洁净。当基层平整度超出允许偏差时,宜采用适宜材料补平或剔平。

8.2.2 防水砂浆施工时,基层混凝土或砌筑砂浆抗压强度应不低于设计值的80%。

8.2.3 基层宜采用界面砂浆进行处理;当采用聚合物水泥防水砂浆时,界面可不做处理。

8.2.4 当管道、地漏等穿越楼板、墙体时,应在管道、地漏根部做出一定坡度的环形凹槽,并嵌填适宜的防水密封材料。

 

 