中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第727号

关于发布行业标准《预拌砂浆应用技术规程》的公告

    现批准《预拌砂浆应用技术规程》为行业标准,编号为JGJ/T 223-2010,自2011年1月1日起实施。

    本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2010年8月3日
 

    根据住房和城乡建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2008]102号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制订本规程。
    本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.预拌砂浆进场检验、储存与拌合;5.砌筑砂浆施工与质量验收;6.抹灰砂浆施工与质量验收;7.地面砂浆施工与质量验收;8.防水砂浆施工与质量验收;9.界面砂浆施工与质量验收;10.陶瓷砖粘结砂浆施工与质量验收。
    本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号,邮编:100013)。
    本规程主编单位:中国建筑科学研究院 广州市建筑集团有限公司
    本规程参编单位:广州市建筑科学研究院有限公司 中国散装水泥推广发展协会干混砂浆专业委员会 陕西省建筑科学研究院 上海市建筑科学研究院 (集团)有限公司 深圳市亿东阳建材公司 厦门兴华岳新型建材有限公司 无锡江加建设机械有限公司 上海曹杨建筑粘合剂厂 秦皇岛市第三建筑工程公司开发分公司 上海浩赛干粉建材制品有限公司 江西时代高科节能环保建材有限公司 中国工程建设标准化协会建筑防水专业委员会 重庆市建筑科学研究院 杭州益生宜居建材科技有限公司 福建沙县华鸿化工有限公司 常州市伟凝建材有限公司 北京能高共建新型建材有限公司
    本规程参加单位:北京建筑材料科学研究总院有限公司 中国建筑第八工程局有限公司
    本规程主要起草人员:张秀芳 赵霄龙 高俊岳 任俊 王新民 李荣 赵立群 宿东 陈义青 薛国龙 杨宇峰 尚文广 徐海军 刘承英 舒文锋 高延继 宋开伟 俞锡贤 陈虬生 茆阿林 袁泽辉 梁天宇
    本规程主要审查人员:马保国 张增寿 陈家珑 兰明章 杨秉钧 张俊生 李清海 牛贯仲 刘洪波
条文说明

    《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010,经住房和城乡建设部2010年8月3日以第727号公告批准、发布。

    本规程制订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国预拌砂浆工程应用实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准(欧洲标准《硬化粉刷和抹灰砂浆与基底层粘结强度的测定》(Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on stubstrates)BS EN 1015-12:2000等),并通过大量的调研及验证试验,提出了各品种预拌砂浆施工及质量验收的要点。

    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《预拌砂浆应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。在使用过程中如果发现本条文说明有不妥之处,请将意见函寄中国建筑科学研究院。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读