中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1 本章适用于墙面、柱面和顶棚一般抹灰所用预拌抹灰砂浆的施工与质量验收。

6.1.2 抹灰砂浆的稠度应根据施工要求和产品说明书确定。

6.1.3 砂浆抹灰层的总厚度应符合设计要求。

6.1.4 外墙大面积抹灰时,应设置水平和垂直分格缝。水平分格缝的间距不宜大于6m,垂直分格缝宜按墙面面积设置,且不宜大于30㎡。

6.1.5 施工前,施工单位宜和砂浆生产企业、监理单位共同模拟现场条件制作样板,在规定龄期进行实体拉伸粘结强度检验,并应在检验合格后封存留样。

6.1.6 天气炎热时,应避免基层受日光直接照射。施工前,基层表面宜洒水湿润。

6.1.7 采用机械喷涂抹灰时,应符合现行行业标准《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105的规定。


查找 上节 下节 返回
顶部

预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读