8.2.1 人造板材幕墙铝合金型材构件的加工应符合下列规定:

    1 横梁长度允许偏差应为±0.5mm,立柱长度允许偏差应为±1.0mm,端头斜度的允许偏差应为-15'(图8.2.1-1、图8.2.1-2);

图8.2.1-1 直角截料

α-端面角度;L-构件长度

图8.2.1-2 斜角截料

α-端面角度;L-构件长度

    2 截料端头不应有加工变形,并应去除毛刺;

    3 孔位的允许偏差应为±0.5mm,孔距的允许偏差应为±0.5mm,累计偏差应为±1.0mm;

    4 铆钉的通孔尺寸偏差应符合现行国家标准《紧固件 铆钉用通孔》GB/T 152.1的规定;

    5 沉头螺钉的沉孔尺寸偏差应符合现行国家标准《紧固件 沉头螺钉用沉孔》GB/T 152.2的规定;

    6 圆柱头、螺栓的沉孔尺寸应符合现行国家标准《紧固件 圆柱头用沉孔》GB/T 152.3的规定;

    7 螺纹孔的加工应符合设计要求。

8.2.2 铝合金型材构件中槽、豁、榫的加工应符合下列规定:

    1 铝合金型材构件槽口尺寸(图8.2.2-1)允许偏差应符合表8.2.2-1的规定。

表8.2.2-1 槽口尺寸允许偏差(mm)

图8.2.2-1 槽口尺寸示意

a-槽口长度;b-槽口宽度;c-槽口中心位置尺寸

    2 铝合金型材构件豁口尺寸(图8.2.2-2)允许偏差应符合表8.2.2-2的规定。

表8.2.2-2 豁口尺寸允许偏差(mm)

图8.2.2-2 豁口尺寸示意

a-豁口长度;b-豁口宽度;c-豁口中心位置尺寸

    3 铝合金型材构件榫头尺寸(图8.2.2-3)允许偏差应符合表8.2.2-3的规定。

图8.2.2-3 榫头尺寸示意

a-榫头长度;b-榫头宽度;c-榫头中心位置尺寸

表8.2.2-3 榫头尺寸允许偏差(mm)

8.2.3 铝合金型材构件弯曲加工应符合下列规定:

    1 铝合金型材构件宜采用拉弯设备进行弯加工;

    2 弯加工后的型材构件表面应光滑,不得有皱折、凹凸、裂纹、表面处理层脱落、裂口、严重擦伤等缺陷。