中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板


6.4.1 背栓的数量应根据面板的形状、大小和所在位置并经过计算确定。背栓中心线与面板端部的距离不应小于50mm,且不宜大于边长的20%。采用2个背栓连接的面板,应采取附加固定措施,防止面板滑移、偏斜。

6.4.2 在风荷载或垂直于板面方向地震作用下,背栓支承连接的面板抗弯设计应符合下列规定:

    1 面板的最大弯曲应力标准值宜采用有限元方法分析计算。4个背栓对称布置支承连接的矩形面板,也可按本规范第6.2.1条的规定计算;

    2 面板中由各种荷载和作用产生的最大弯曲应力标准值应按本规范第5.4.1条的规定进行组合。组合后的弯曲应力设计值不应大于面板材料的抗弯强度设计值f。

6.4.3 背栓支承连接的纤维水泥板,在垂直于面板的风荷载标准值作用下,其挠度宜采用有限元方法分析计算。

    1 四个背栓对称布置支承连接的矩形面板的挠度可按下列公式计算:

    式中:
    df——在风荷载标准值作用下的最大挠度值(mm);

    μ——挠度系数,可按表6.4.3选用;

    wk——垂直作用于面板的风荷载标准值(N/m㎡);

    a0、b0——四点支承面板支承点(背栓孔中心线)之间的距离(mm),a0≤b0

    D——面板的刚度(N/mm);

    E——弹性模量(N/m㎡),可按本规范第5.2.10条采用;

    te——面板的厚度(mm),可按本规范第6.1.7条的规定确定;

    ν——泊松比,可按本规范第5.2.11条的规定采用。

    2 在风荷载标准值作用下,四点支承纤维水泥板面板的挠度限值df,lim按其支承点间长边跨度的1/250采用。

表6.4.3 四点支承纤维水泥板的挠度系数μ

6.4.4 在风荷载或垂直于板面方向地震作用下,背栓连接抗拉设计宜采用有限元方法分析计算,也可按下列公式计算:

    1 两个背栓支承连接时,单个背栓连接的拉力标准值:

    2 四个背栓支承连接时,单个背栓连接的拉力标准值:

    式中:
    Nwk、NEk——单个背栓连接在风荷载或垂直于板面方向地震作用下的拉力标准值(N);

    wk、qEk——分别为风荷载、地震作用标准值(N/m㎡);

    a、b——矩形面板的边长(mm);

    β——应力调整系数,可按本规范表6.2.2采用。

    3 背栓连接的拉力标准值应按本规范第5.4.1条规定进行组合,组合后的拉力设计值不应大于背栓连接的受拉承载力设计值。

6.4.5 在面板自重作用下,背栓连接的剪力设计值应按下式计算:

    式中:
    V——单个背栓承受的剪力设计值(N);

    Gk——面板的自重标准值(N);

    n1——承受面板自重荷载的背栓数量;

    β——应力调整系数,可根据背栓数量n1,按本规范表6.2.2采用。

6.4.6 背栓连接的受拉承载力和受剪承载力应经试验确定,并符合下列规定:

    1 背栓连接的受拉承载力设计值应符合下式规定:

    2 背栓连接的受剪承载力设计值应符合下式规定:

    式中:
    N——按本规范第6.4.5条规定计算,并按本规范第5.4.1条规定进行组合得到的单个背栓连接的拉力设计值(N);

    V——按本规范第6.4.6条规定计算得到的单个背栓连接的剪力设计值(N);

    P——实测所得背栓连接受拉破坏力最小值(N);

    gR——背栓连接承载力分项系数,可取2.15。
 


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读