中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 荷载及作用效应组合


5.4.1 幕墙构件承载力设计时,其荷载与作用效应的组合应符合下列规定:

    1 持久设计状况、短暂设计状况的效应组合应按下式计算:

    2 地震设计状况的效应组合应按下式计算:

    式中:
    S——荷载及作用效应组合的设计值;

    SGk——重力荷载(永久荷载)效应标准值;

    Swk——风荷载效应标准值;

    SEk——地震作用效应标准值;

    STK——温度作用效应标准值,对变形不受约束的支承结构及构件,可取0;

    γG——重力荷载分项系数;

    γw——风荷载分项系数;

    γE——地震作用分项系数;

    γT——温度作用分项系数;

    Ψw——风荷载的组合值系数;

    ΨE——地震作用的组合值系数;

    ΨT——温度作用的组合值系数。

5.4.2 进行幕墙构件的承载力设计时,荷载及作用分项系数应按下列规定取值:

    1 一般情况下,永久荷载、风荷载、地震作用、温度作用的分项系数γG、γw、γE、γT应分别取1.2、1.4、1.3和1.4;

    2 当永久荷载的效应起控制作用时,其分项系数γG应取1.35;

    3 当永久荷载的效应对构件有利时,其分项系数γG的取值不应大于1.0。

5.4.3 可变荷载及作用的组合值系数应按下列规定采用:

    1 持久设计状况、短暂设计状况且风荷载效应起控制作用时,风荷载组合值系数ψw应取1.0,温度作用组合值系数ψT应取0.6;

    2 持久设计状况、短暂设计状况且温度作用效应起控制作用时,风荷载组合值系数ψw应取0.6,温度作用组合值系数ψT应取1.0;

    3 持久设计状况、短暂设计状况且永久荷载效应起控制作用时,风荷载组合值系数ψw和温度作用组合值系数ψT均应取0.6;

    4 地震设计状况时,地震作用的组合值系数ψE取1.0,风荷载组合值系数ψw应取0.2;

    5 对水平倒挂幕墙面板及其框架,当抗震设防烈度不大于7度时,可不考虑地震作用效应的组合;当抗震设防烈度为8度时,应考虑地震作用效应的组合,重力荷载(永久荷载)代表值应按1.1倍~1.15倍考虑。

5.4.4 幕墙构件挠度验算时,水平方向的风荷载的变形效应,应按风荷载的标准值进行计算;垂直方向的自重荷载变形效应,应按自重荷载标准值进行计算。水平方向和垂直方向的荷载与作用的变形效应不应进行组合。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读