附录A 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值


A.0.1 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值应符合表A.0.1-1~表A.0.1-4的规定。

表A.0.1-1 δ=0.49,ρ=0.33灌孔砌体抗压强度设计值fg(MPa)

注:1 表中上部未列灌孔砌体抗压强度设计值的范围是灌孔混凝土强度等级小于1.5倍块体强度的应用限制范围;

       2 表中下部未列灌孔砌体抗压强度设计值的范围是应用不合理的范围。

表A.0.1-2 δ=0.49,ρ=0.50灌孔砌体抗压强度设计值fg(MPa)

注:1 表中上部未列灌孔砌体抗压强度设计值的范围是灌孔混凝土强度等级小于1.5倍块体强度的应用限制范围;

       2 表中下部未列灌孔砌体抗压强度设计值的范围是应用不合理的范围;

       3 表中粗线下的灌孔砌体抗压强度设计值为灌孔砌体抗压强设计值取2倍未灌孔砌体抗压强度的范围。

表A.0.1-3 δ=0.49,ρ=0.66灌孔砌体抗压强度设计值fg(MPa)

    注:同表A.0.1-2的注。

表A.0.1-4 δ=0.49, ρ=1.00灌孔砌体抗压强度设计值fg(MPa)

    注:同表A.0.1-2的注。

A.0.2 应用本附录查表得到单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值时应满足如下条件:

    1 本附录表中的小砌块孔洞率δ=0.49,系390mm×190mm×190mm规格,壁、肋厚均为30mm,内圆角为r=30mm的小砌块的体积孔洞率。

    2 本附录各表中选用的灌孔率ρ分别为:

A.0.1-1 ρ=0.33

A.0.1-2 ρ=0.50

A.0.1-3 ρ=0.66

A.0.1-4 ρ=1.00

    3 附录A表依据本规程3.2.1-2条规定计算

A.0.1-1 fg=f+0.6×0.49×0.33fc

A.0.1-2 fg=f+0.6×0.49×0.50fc

A.0.1-3 fg=f+0.6×0.49×0.66fc

A.0.1-4 fg=f+0.6×0.49×1.00fc

    注:本附录表中的适用范围是常用的应用范围,不在该范围内的,应根据本规程第3.2.1-2条规定计算灌孔砌体强度设计值。