6.3 斜截面受剪承载力计算


6.3.1 偏心受压和偏心受拉配筋小砌块砌体剪力墙,其斜截面受剪承载力应根据下列情况进行计算:

    1 剪力墙的截面应满足下列要求:

式中:V——剪力墙的剪力设计值(N);

          b——剪力墙截面宽度或T形、倒L形截面腹板宽度(mm);

          h0——剪力墙截面的有效高度(mm)。

    2 剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力应按下列公式计算:

式中:fgv——灌孔小砌块砌体抗剪强度设计值(MPa);

          M、N、V——计算截面的弯矩(N·mm)、轴向力(N)和剪力设计值(N),其中V不大于0.25fgbh0

          A——剪力墙的截面面积(m㎡),其中翼缘的有效面积,可按本规程表6.2.5确定;

          Aw——T形或倒L形截面腹板的截面面积(m㎡),对矩形截面取AW等于A;

          λ——计算截面的剪跨比,当λ小于1.5时取1.5,当λ大于等于2.2时取2.2;

          h0——剪力墙截面的有效高度(mm);

          Ash——配置在同一截面内的水平分布钢筋的全部截面面积(m㎡);

          S——水平分布钢筋的竖向间距(mm);

          fyh——水平钢筋的抗拉强度设计值(MPa)。

3 剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应按下式计算:

6.3.2 配筋小砌块砌体剪力墙跨高比大于2.5的连梁宜采用钢筋混凝土连梁,其截面组合的剪力设计值和斜截面承载力,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对连梁的有关规定。

6.3.3 剪力墙采用配筋小砌块砌体连梁时应符合下列要求:

    1 连梁的截面应满足下式的要求:

    2 连梁的斜截面受剪承载力应按下式计算:

式中:Ash——配置在同一截面内的箍筋各肢的全部截面面积(m㎡);

          fyv——箍筋的抗拉强度设计值(MPa)。