中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 砌体的结构设计计算指标


3.2.1 龄期为28d的以毛截面计算单排孔普通混凝土小砌块和轻骨料混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值,当施工质量控制等级为B级时,应根据块体和砂浆强度等级分别按下列规定采用。

    1 单排孔普通混凝土小砌块和轻骨料混凝土小砌块对孔砌筑的抗压强度设计值,应按本规程表3.2.1-1的规定取值。

    2 单排孔普通混凝土小砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg,应按下列方法确定:

表3.2.1-1 单排孔普通混凝土小砌块和煤矸石混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)

注:1 对独立柱或厚度为双排组砌的小砌块砌体,应按表中数值乘以0.7;

       2 对T形截面砌体墙体和柱,应按表中数值乘以0.85;

       3 当砌筑砂浆强度等级高于小砌块强度等级时,应按小砌块强度等级相同的砌筑砂浆强度等级,按表3.2.1-1采用小砌块砌体的抗压强度设计值;

       4 表中煤矸石为自然煤矸石。

    1) 普通混凝土小砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20,也不应低于1.5倍的块体强度等级;

注:灌孔混凝土的强度等级Cb20等同于对应的混凝土强度等级C20的强度指标。

    2) 灌孔普通混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值fg,应按下列公式计算:

式中:fg——灌孔普通混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值(MPa),设计取值不应大于未灌孔普通混凝土小砌块砌体抗压强度设计值的2倍;

          f——未灌孔普通混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值(MPa),应按本规程表3.2.1-1取值;

          fc——灌孔混凝土的轴心抗压强度设计值(MPa);

          α——普通混凝土小砌块砌体中灌孔混凝土面积与砌体毛截面积的比值;

          δ——普通混凝土小砌块的孔洞率;

          ρ——混凝土砌块砌体的灌孔率,系截面灌孔混凝土面积与截面孔洞面积的比值,灌孔率应根据受力情况或施工条件确定,ρ不应小于33%。

    3 双排孔、多排孔普通混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值,应按本规程表3.2.1-1的规定取值。

    4 小砌块孔洞率不大于35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值,应按本规程表3.2.1-2的规定取值。

表3.2.1-2 轻骨料混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)

注:1 表中的小砌块为火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土小砌块;

       2 对厚度方向为双排组砌的轻骨料混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以0.8。

3.2.2 龄期为28d的以毛截面计算的小砌块砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值,当施工质量控制等级为B级时,应按本规程表3.2.2的规定取值。

表3.2.2 沿砌块砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)

注:1 对于形状规则的砌块砌筑的砌体,当搭接长度与砌块高度的比值小于1时,其轴心抗拉强度设计值ft和弯曲抗拉强度设计值ftm应按表中值乘以搭接长度与砌块高度的比值后采用;

      2 对孔洞率不大于35%的双排孔和多排孔轻骨料混凝土小砌块的抗剪强度设计值,应按表中的砌块砌体抗剪强度设计值乘以1.1。

单排孔普通混凝土小砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗剪强度设计值fgv,应按下式计算或按本规程附录A中表A.0.1-1~表A.0.1-4取用:

式中:fg——灌孔砌体的抗压强度设计值(MPa)。

3.2.3 下列情况的小砌块砌体的砌体强度设计值应乘以调整系数γa,γa应按下列规定取值:

    1 对无筋小砌块砌体,其截面面积小于0.3㎡时,γa应取其截面面积加0.7;对配筋小砌块砌体,当其中小砌块砌体截面面积小于0.2㎡时,γa应取其截面面积加0.8;

    2 当砌体用强度等级小于Mb5水泥砂浆砌筑时,对本规程第3.2.1条各表中的数值,γa应取为0.9;对于本规程表3.2.2中数值,γa应取为0.8;

    3 当验算施工中房屋的砌体时,γa应取为1.1;

    4 当施工质量控制等级为C级时,γa应取为0.89。

注:1 构件截面面积以㎡计;

       2 配筋砌体的施工质量控制等级不得采用C级。

3.2.4 施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性,可按砌筑砂浆强度为零进行验算。

对冬期施工采用掺盐法施工的砌体,砌筑砂浆强度按常温施工的强度等级提高一级时,砌体强度和稳定性可不验算。

注:配筋砌体不得用掺盐砂浆施工。

3.2.5 小砌块砌体的弹性模量、线膨胀系数、收缩系数和摩擦系数可分别按表3.2.5-1~表3.2.5-3规定取值。砌体的剪变模量可按砌体弹性模量的40%采用。

    1 砌体的弹性模量,可按表3.2.5-1规定取值;

    单排孔且对孔砌筑的普通混凝土小砌块灌孔砌体的弹性模量,应按下列公式计算:

式中:fg——灌孔砌体的抗压强度设计值(MPa)。

    2 小砌块砌体的线膨胀系数和收缩率,可按表3.2.5-2规定取值;

表3.2.5-1 砌体的弹性模量(MPa)

表3.2.5-2 砌体的线膨胀系数和收缩率

注:表中的收缩率由达到收缩允许标准的小砌块砌筑28d的砌体收缩率,当地方有可靠的小砌块砌体收缩试验数据时,亦可采用当地的试验数据。

    3 砌体的摩擦系数,可按表3.2.5-3规定取值。

表3.2.5-3 摩擦系数

 

3.2.6 小砌块砌体应按小砌块实际的小砌块孔洞率并应考虑在墙体中增加的构造措施的重量计算墙体自重。灌孔砌体应按实际灌孔后的砌体重量计算墙体自重。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读