4.5 照明系统单项判定


4.5.1 当公共建筑的照明功率密度值超过现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的限值时,宜进行相应的改造。
4.5.2 当公共建筑公共区域的照明未合理设置自动控制时,宜进行相应的改造。
4.5.3 对于未合理利用自然光的照明系统,宜进行相应改造。