中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国行业标准

公共建筑节能改造技术规范

Technical code for the retrofitting of public building on energy efficiency

JGJ 176-2009

2009-05-19 发布
2009-12-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
 
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第313号

关于发布行业标准《公共建筑节能改造技术规范》的公告
 
    现批准 《公共建筑节能改造技术规范》 为行业标准,编号为JGJ 176-2009,自2009年12月1日起实施。其中,第5.1.1、6.1.6条为强制性条文,必须严格执行。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2009年5月19日
    根据原建设部《关于印发〈2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2006]77号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国内外相关标准,并在广泛征求意见的基础上制定了本规范。
    本规范主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.节能诊断;4.节能改造判定原则与方法;5.外围护结构热工性能改造;6.采暖通风空调及生活热水供应系统改造;7.供配电与照明系统改造;8.监测与控制系统改造;9.可再生能源利用;10.节能改造综合评估。
    本规范中用黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。
    本规范主编单位:中国建筑科学研究院(北京市北三环东路30号,邮政编码:100013)
    本规范参编单位:
    同济大学
    重庆大学
    上海市建筑科学研究院(集团)有限公司
    深圳市建筑科学研究院
    中国建筑西南设计研究院
    中国建筑业协会智能建筑专业委员会
    北京市建筑设计研究院
    浙江省建筑科学设计研究院
    合肥工业大学建筑设计研究院
    开利空调销售服务(上海)有限公司
    远大空调有限公司
    清华同方人工环境有限公司
    达尔凯国际股份有限公司
    贵州汇通华城楼宇科技有限公司
    深圳市鹏瑞能源技术有限公司
    南京丰盛能源环境有限公司
    北京天正工程软件有限公司
    北京振利高新技术有限公司
    北京江河幕墙装饰工程有限公司
    威固国际有限公司
    欧文斯科宁(中国)投资有限公司
    北京泰豪智能工程有限公司
    上海大智科技发展有限公司
    西门子楼宇科技(天津)有限公司
    本规范主要起草人:徐伟 邹瑜 龙惟定 付祥钊 冯晓梅 朱伟峰 宋业辉 王虹 卜增文 周辉 冯雅 毛剑瑛 万水娥 宋波 潘金炎 万力 张勇 姜仁 黄振利 袁莉莉 俞菁 傅积闓 殷文强 邵康文 王稚 霍小平 李玉街 熊江岳 陈光烁 李振华 张子平 傅立新 谢峤 柳松
    本规范主要审查人员:郎四维 顾同曾 伍小亭 许文发 毛红卫 杨仕超 栾景阳 孙述璞 徐义
查找 上节 下节 返回
顶部

公共建筑节能改造技术规范 JGJ176-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读