3.2 外围护结构热工性能


3.2.1 对于建筑外围护结构热工性能,应根据气候区和外围护结构的类型,对下列内容进行选择性节能诊断:
    1 传热系数;
    2 热工缺陷及热桥部位内表面温度;
    3 遮阳设施的综合遮阳系数;
    4 外围护结构的隔热性能;
    5 玻璃或其他透明材料的可见光透射比、遮阳系数;
    6 外窗、透明幕墙的气密性;
    7 房间气密性或建筑物整体气密性。
3.2.2 外围护结构热工性能节能诊断应按下列步骤进行:
    1 查阅竣工图,了解建筑外围护结构的构造做法和材料,建筑遮阳设施的种类和规格,以及设计变更等信息;
    2 对外围护结构状况进行现场检查,调查了解外围护结构保温系统的完好程度,实际施工做法与竣工图纸的一致性,遮阳设施的实际使用情况和完好程度;
    3 对确定的节能诊断项目进行外围护结构热工性能的计算和检测;
依据诊断结果和本规范第4章的规定,确定外围护结构的节能环节和节能潜力,编写外围护结构热工性能节能诊断报告。