附录B(规范性附录) 现场雨水渗漏性检测方法


B.1 标准方法:规定使用20mm直径普通软管,装上喷嘴,要求水能直接射在指定的接缝处。
B.2 一般情况下要求在玻璃采光顶组装完成后,在进行镶嵌密封,并在接缝上按设计要求先进行防水处理后,按设计要求进行渗漏性检测。
B.3 喷射水头水压力应不低于210kPa,应垂直于玻璃面,沿接缝前后缓缓移动,每处喷射时间约为5min。实验时在玻璃采光顶内侧要安排人员检查是否存在渗漏现象。
B.4 喷水结束后24h,再检查玻璃采光顶内侧是否存在渗漏现象。
 