8.7 热循环性能


8.7.1 热循环试验中试件不应出现结露现象,无功能障碍或损坏。
8.7.2 玻璃采光顶的热循环性能应满足下列要求:
    a)热循环试验至少三个周期;
    b)试验前后玻璃采光顶的气密、水密性能指标不应出现级别下降。
 