6.3 拉索拉杆


6.3.1 玻璃采光顶使用的钢索应采用钢绞线,主受力钢索的钢绞线的公称直径宜不小于12mm,且应满足设计要求。
6.3.2 锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线应符合GB/T20492的规定,其他钢绞线应符合GB/T 5224的规定。不锈钢绞线应符合GB/T25821和JG/T200的规定。
6.3.3 不锈钢钢丝绳应符合GB/T9944的规定。
6.3.4 成品拉索应有化学成分报告及产品质量保证书。采用非标准拉索时,应有其极限拉力试验合格报告。
6.3.5 拉索用锚具应符合GB/T14370和JGJ85的规定。
6.3.6 拉杆应符合JG/T389的规定。
 