中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.7 安全技术措施


7.7.1 在洞口或有坠落危险处施工时,应佩戴安全带。
7.7.2 高处作业时应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定,施工作业面下部应设置水平安全网。
7.7.3 现场使用的电动工具应选用Ⅱ类手持式电动工具。现场用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。
7.7.4 玻璃搬运与安装应符合下列安全操作规定:
    1 搬运与安装前应确认玻璃无裂纹或暗裂;
    2 搬运与安装时应戴手套,且玻璃应保持竖向;
    3 风力五级以上或楼内风力较大部位,难以控制玻璃时,不应进行玻璃搬运与安装;
    4 采用吸盘搬运和安装玻璃时,应仔细检查,确认吸盘安全可靠,吸附牢固后方可使用。
7.7.5 施工现场玻璃存放应符合下列规定:
    1 玻璃存放地应离开施工作业面及人员活动频繁区域,且不应存放于风力较大区域;
    2 玻璃应竖向存放,玻璃面与地面倾斜夹角应为70°~80°,顶部应靠在牢固物体上,并应垫有软质隔离物。底部应用木方或其他软质材料垫离地面100mm以上;
    3 单层玻璃叠片数量不应超过20片,中空玻璃叠片数量不应超过15片。
7.7.6 使用有易燃性或挥发性清洗溶剂时,作业面内不得有明火。
7.7.7 现场焊接作业时,应采取有效防火措施。
查找 上节 下节 返回
顶部

铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读