中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.9 采光性能


4.9.1 建筑外窗的透光折减系数(Tr)应根据现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定确定。有天然采光要求的,其透光折减系数(Tr)应大于0.45。
4.9.2 铝合金外窗采光性能设计应满足建筑节能设计标准对外窗综合遮阳系数的要求。
4.9.3 外窗采光性能构造设计宜采取下列措施:
    1 窗的立面设计尽可能减少窗的框架与整窗的面积比;
    2 按窗的采光性能要求合理选配玻璃;
    3 窗立面分格的开启形式满足窗户日常清洗的方便性。
条文说明
4.9.1 根据《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2001,按照各类建筑侧面采光系数最低值Cmm的要求,用该标准第5.0.2条侧面采光系数最低值Cmm的计算公式,可得到侧面采光的总透射比K'τ,即是窗的透光折减系数Tr值的要求。窗的首要功能是采光,其采光效率是影响采光效果的重要因素。GB/T 50033-2001第3.1.6条规定:在采光设计中应选择采光性能好的窗作为建筑采光外窗,其透光折减系数Tr应大于0.45。根据该标准条文说明提供的各类窗的采光性能检测数据,铝合金窗透光折减系数Tr大于0.45的比例为82.6%。因此,本条将透光折减系数Tr大于0.45作为铝合金窗采光性能的最低要求。
4.9.2 建筑外窗天然采光性能影响到建筑节能。既有建筑中大量使用的热反射镀膜玻璃,虽然有很好的遮阳效果,能将大部分太阳辐射热反射回去,但其可见光透射率太低(8%~40%),会严重影响室内采光,导致室内人工照明能耗增加。《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第4.2.4强制性条文中规定:“当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于0.40时,玻璃的可见光透射比不应小于0.4”。窗户首先要满足遮阳系数要求,同时还要考虑采光要求,要满足综合节能效果。
4.9.3 减少窗的框、扇构架与整窗的面积比就是减小了窗结构的挡光折减系数;窗玻璃的可见光透射比应满足整窗的透光折减系数要求,选用容易清洁的玻璃,有利于减小窗玻璃污染折减系数。窗立面分格的开启形式设计,应使整樘窗的可开启部分和固定部分都方便人们对窗户的日常清洗,不应有无法操作的“死角”。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读